Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: OPC с созданем тегов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
redmadhat
Проблема такая:
C EIB шине выводим данные на OPC сервер. Там очень много показании (около 100). Нужно создать примерно 100 уставок к этим показаниям. В нашем OPC такой возможности нету, так все точки должны быть привязаны с железом, а мне нужно чтобы их создать как виртуальные перемены . Посоветуйте пару OPC серверов с такой поддержкой, созданием виртуальных тэгов.
ScrewDriver
Зачем их создавать в opc??? OPC нужен для работы с железом, создайте вы переменные в вашей scada и не мучайтесь...
KIP server может это делать, в смысле создавать виртуальные переменные.
GYUR22
EDE Johnson Controls -бриджинг,виртуальные устройства и т.п.
есть полноценный демо режим 30дней пишите если что в личку
redmadhat
Цитата(ScrewDriver @ 18.11.2010, 13:39) *
Зачем их создавать в opc??? OPC нужен для работы с железом, создайте вы переменные в вашей scada и не мучайтесь...
KIP server может это делать, в смысле создавать виртуальные переменные.

Спасибо. Наверно ты хотел написать KEPServerEX.
redmadhat
Цитата(GYUR22 @ 18.11.2010, 15:50) *
EDE Johnson Controls -бриджинг,виртуальные устройства и т.п.
есть полноценный демо режим 30дней пишите если что в личку

Тоже спасибо за подсказку. У меня есть демо. Не обратили внимание, что там есть virtual device.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.